自动消防水炮安装使用说明

  全自动跟踪定位水射流救火设备(消防水炮),是对于当代大容量工程建筑的必须运用大自然的燃烧物在点燃时需释放出来的很多的辐射线,运用红、紫外线控制器、电脑、齿轮传动、远程控制通信等技...

  全自动跟踪定位水射流救火设备(消防水炮),是对于当代大容量工程建筑的必须运用大自然的燃烧物在点燃时需释放出来的很多的辐射线,运用红、紫外线控制器、电脑、齿轮传动、远程控制通信等技术性,根据一整套电子器件控制回路组成的高宽比智能化系统的当代消防安全。它能够在被维护的三维空间内,多方位地开展巡回演出扫描仪寻的,精准定位,并驱动器救火设备快速精确地看准火源,进而全自动启泵、开阀,喷水救火,瞬时间就能把不久初燃的火源消灭,保证把火灾事故的迹象扼灭在初萌情况,真实地保证“防范于未然”!

  全自动寻的洒水自动灭火系统,具备检测远距离,维护总面积大,喷涌总流量大,敏感度高,响应时间快,智能化系统、自动化技术水准高,救火速度快等诸多优势,可以巨大地清除火灾事故给大家产生的伤害,为维护人民的财产和本身人身安全已不遭到到火灾事故的困惑。一、系统软件构成

  ZDMS 型全自动跟踪定位水射流自动灭火系统是由自动消防炮、消防管、水流指示器、电动调节阀、维修阀、视频录像 CCD、红紫外线火焰检测器、当场控制柜、声光报警、手动报警按钮、手动式控制板、消防报警系统控制板、视頻图象录像仪、消防泵、储蓄水池、水泵接合器,电缆线等构成。二、系统软件安装设备

  一,救火设备管道安裝

  1,救火设备管道构件安裝次序:

  如圖安裝支撑架,因安裝自然环境不一样,支撑架应选用不一样的安裝方法,请依据当场状况挑选最合适的安裝款式,安裝支撑架的关键目地是避免消防炮全流喷涌时后座力造成的振动和摇晃。供水管道路的安裝不绝以外应严格执行管道安裝标准开展。2,红紫外线火焰检测器的安裝

  每台消防水炮均配置一只火焰检测器;火焰检测器由万向支架固定不动在相匹配消防水炮同方向 2 米范围之内。留意:火焰检测器正前和上下两边不可有一切路障挡住,在维护地域内一切部位必须能看到探测仪的检测面。3,当场地域控制柜的安裝当场地域控制柜外观设计及安裝孔规格(企业 mm)

  当场控制柜应当安裝于间距路面约 1.5m 高,且可以见到消防水炮情况的部位。

  留意:(1)消防水炮和有关部件应在管道施工结束并开展清洗水压试验后开展安裝。安裝前须妥当存放,并采取有效的防污、防湿、防腐蚀对策。

  (2) 不可有路障挡住红紫外线火焰检测器;消防水炮周边 1 米范围之内不可有一切路障,以防危害消防水炮转动及洒水。

  (3)务必确保消防水炮安裝法兰盘连接面的水准!

  (4)安裝时应轻拿小心轻放,防止坠落、磕磕碰碰,不然会对內部零件导致受损。