消防水炮安装指导书详解如何安装消防水炮

  1、安裝具体指导及工程施工时以技术性单位出示的设计图为标准。   2、继电器及电动蝶阀安裝前要先开展管路的清洗和水压试验,继电器处在常闭情况,信号蝶阀处在常开情况。   3、全自...

  1、安裝具体指导及工程施工时以技术性单位出示的设计图为标准。

  2、继电器及电动蝶阀安裝前要先开展管路的清洗和水压试验,继电器处在常闭情况,信号蝶阀处在常开情况。

  3、全自动跟踪定位水射流救火设备(下列称:消防水炮)归属于仪器仪表,安裝时应轻拿小心轻放,安裝时严禁拎托炮头,禁止转动炮体。消防水炮务必活套法兰,法兰盘在已扭紧,不容许当场工程施工拧上法兰盘,当场管路焊接法兰务必和路面平行面。

  4、消防水炮安裝部位应尽可能绕开别的强红外线辐射源地域、绕开挡住物,确保安装设备坚固。

  5、当场安裝时消防水炮定位点与墙壁的间距分別为ZDMS0.6/5S消防水炮/ZDMS0.7/10S消防水炮间距墙的间距不低于300mm。ZDMS0.8/20S消防水炮/ZDMS0.9/30S消防水炮间距墙的间距不低于700mm。

  6、当场编号控制板与消防水炮安裝间距不可超过50m,当场编号控制板安裝后,在未宣布应用前要将机器设备挡住,以防导致受损。

  7、当场编号控制板要以就近设定在消防水炮正下方,距路面约1.5Km,实际操作时要有利于观测现场状况及有关消防水炮姿势状况。

  8、管件采用:明管路选用內外热镀锌钢管:DN<100管路应选用螺栓连接,DN≥100管路应选用沟槽式连接件(管箍)或活套法兰。埋地管路选用球墨铸铁管(活套法兰);

  9、消防水炮系统软件电缆线应独立铺设,不可以与其他系统软件路线同用。

  10、电缆线及管件务必选用国家标准级别。

  11、各种电缆线均选用穿无缝钢管或金属线槽(加挡板)维护,主路线选用穿金属线槽铺设,其他可选用穿无缝钢管铺设,监控视频线独立穿铺装,中弱电缆线务必分离。

  12、在采用多铜线时要留意路线标志或线色标志。

  13、除监控视频线外其他电缆线应尽量减少出現连接头,如出現连接头时,不容许应用线径不一样的电缆线,避免出现压力降,导致通信受阻,工作电压减少。连接头不容许超出3个,连接头务必绝缘层、锡接解决,电缆线与机器设备的接线端子排处应电焊焊接或应用冷压端子,不能随便盘绕联接。

  14、系统软件路线铺装结束后解决路线开展检验并搞好线标。

  15、当场机器设备开关电源与后端开发机器设备开关电源一定要统一,不能在当场临时性接线,总开关电源务必根据UPS开关电源后供求平衡每个机器设备。

  16、消防水炮与当场编号控制板联线应留够容量,考虑全自动寻的洒水救火设备360度转动,但不适合过长,避免消防水炮缠线。

  17、消防设施接地装置是抑止干挠的关键对策,当系统软件造成模糊不清常见故障和误报火警时,最先考虑到的是系统软件接地装置是不是优良。系统软件接地装置属干挠性接地装置,接地线电阻应低于4Ω。依据设计方案规定,本系统软件选用控制板单点接地装置方法,施工现场应将系统软件中控制板的接地址联接在同一点,由这一端点连接屏蔽掉电线连接端,此外,本系统软件中的系统总线、远程控制通信线等均不可与一切方式的地T2紫铜杆拉丝绞合中性线联接,以避免本机器设备的误动作。

  18、系统软件中的各控制回路输电线对地接地电阻不可低于20MΩ。

  19、系统软件机器设备未调节前及调节后,工程验收前请不必私自打开开关电源,防止出現多余的不便。

  20、户外安裝的机器设备务必搞好防雷对策;金属材料配电线槽、金属材料电缆保护管、跨接 、接线端子、梯架等应优良接地装置。接地装置方法用Φ6的刚筋上下电焊焊接,总面积超过钢筋规格的3倍。

  21、消防水炮靠墙面安裝时洒水口原始部位解决向墙面方位。表明:如机器设备在安裝全过程中未按此安裝作业指导书內容开展工程施工,会危害到机器设备应用的特性和实际效果;此外本消防水炮安裝标示书仅出示技术性参照,详细情况需考虑到当场具体情况。