消防水炮自动灭火系统安裝:
1)火灾探测器的安裝探测仪的维护范畴(可视性角度)内,不需有挡住物。探测仪宜水准安裝,当务必歪斜安裝时,倾角不可超过45℃。
2)在安裝自动消防炮前,供水管道网应进行压力抗压强度和严密性实验,另外进行管道网清洗;
3)自动消防炮离墙间距应不防碍自动消防炮旋转;
4)短立管应固定不动坚固,自动消防炮通道法兰盘下10 cm处设支撑点;
5)电动调节阀、水流指示器、截止阀水准安裝;
6)在消防炮的扫描仪范畴内要无路障危害消防炮的姿势和运作;
7)消防炮的当场操纵盘应安裝于便捷实际操作的部位,且在实际操作当场操纵盘时,应可以清晰的观查到数控机床消防炮的健身运动方位和滞留部位;
8)消防炮的联接电缆线应捆扎整束,且固定不动牢固。在消防炮扫描仪火源计划时,不容易掉下来或危害消防炮的挪动。
常见问题
1)系统软件的供电系统应采用220V、50Hz的单相电开关电源,并应配备可调稳压电源设备(优先选择采用ups电源)。
2)在自然环境干挠很大的场地,当选用一般视频同轴电缆没法符合要求时,应考虑到选用均衡传输方式或光纤传输方法。
3)图象型火灾探测器应引专线运输经隔离变压仪统一供电系统;远侧探测仪可就近原则供电系统,但机器设备应设定电源总开关、断路器和稳压电路等保护器。
4)系统软件接地装置是抑止干挠的关键对策,当发觉系统软件造成模糊不清常见故障和误报火警时,最先考虑到的是系统软件接地装置是不是优良,系统软件接地装置属抗干扰性接地装置,接地线电阻应低于4欧母。
5)不容许将系统软件接地装置与接地保护或开关电源中性线联接在一起,不然,有将会导致系统软件中机器设备的永久性毁坏。
6)依据设计方案规定,本系统软件选用控制板单点接地装置方法,施工现场应将系统软件中控制板的接地址联接在同一点,由这一节点连接屏蔽掉电线连接端,此外,本系统软件中的系统总线、远程控制通信线、广播节目对讲系统线等均不可与一切方式的地T2紫铜杆拉丝绞合中性线联接,以避免机器设备的误动作。
7)依据当场的具体情况和特性对消防炮安裝工作人员开展安全交底,安裝工作人员核查工程图纸给机器设备精准定位,确立路线迈向,设计标高规定及路线在不一样位置的安裝方法,墙壁与棚顶穿管的融合方法,机器设备布线安裝设计标高规格和固定不动方法等。