如何做好高空消防水炮系统维护与保养

  一、高处消防炮系统软件当场机器设备的检验及维护保养   1、高处消防炮系统软件应在应用工作压力范围之内应用。压力在每一商品的出厂铭牌会有标志。   2、高处消防炮系统软件应常常查...

  一、高处消防炮系统软件当场机器设备的检验及维护保养

  1、高处消防炮系统软件应在应用工作压力范围之内应用。压力在每一商品的出厂铭牌会有标志。

  2、高处消防炮系统软件应常常查验炮的完好性和实际操作协调能力,发觉标准件松脱,应立即维修,使炮一直处在优良的应用情况。烟尘很大的场地,最好是一个季度或一月开展一次烟尘的清洗解决,特别是在是检测及精准定位控制器位置,并搞好备案。

  3、每星期或多月对全部高处消防炮系统软件开展当场手动式检验,应用手动式操纵盘或智能化区控箱对每台消防水炮开展操纵,转动组织是不是灵便靠谱,可否手动式开阀关阀(意见反馈数据信号是不是一切正常),手动式启泵停泵等操作过程是不是一切正常;标准容许的状况下,能够当场实际操作洒水(手动式),是不是能做到比较远维护半经。

  4、一月或一个季度检验高处消防炮系统及协同作用是不是一切正常:将1A级別的火实验实体模型置放在救火设备的较大维护半经内任一点,在火实验实体模型预燃环节应以系统软件处在非跟踪定位情况。预燃完毕,修复救火设备的跟踪定位情况开展全自动精准定位救火。喷涌型3分鐘内要浇灭1A救火级別,喷撒型6分鐘内浇灭1A救火级別。在实际上检验的阶段中,一般不具有國家标准的1A试验火规范,那麼可引燃纸型能起动消防炮就能,假如当场不具有洒水标准,可将继电器打开情况改成手动式,根据简单的试验火,看消防水炮是不是能够一切正常检测、精准定位、警报,如左右作用均可全自动保持,那麼再在尾端处检验管道网工作压力是不是合格。检验結果搞好备案,有出现异常立即和生产厂家售后维修服务建立联系。

  二、高处消防炮控制系统核心一部分检验及维护保养

  1、高处消防炮控制系统服务器应保证一切正常供电系统220V,50HZ。

  2、每天巡回检查消防炮操纵服务器led平板灯、显示器、开关、手全自动转换锁匙等是不是一切正常,显示器有没有问题显示信息。

  3、消防安全主开关电源和后备电源中间的转换是不是一切正常。查验方法是在自动控制系统方法下,手动式断开消防安全主开关电源,观查后备电源的资金投入及显示灯显示信息;手动式操纵方法下,先断开消防安全主开关电源,再合闭消防安全后备电源,观查消防安全后备电源的资金投入运作及显示灯显示信息状况;一个季度解决后备电源开展1-2次放电实验,开展1-3次主、备电转换实验。各类检验结束后,务必使服务器重置,进到一切正常网络监控工作态度。

  三、高处消防炮系统软件离心水泵、水陆平台及维护保养

  1、离心水泵:一月开展一次一般性维护保养(清除、束缚螺钉、补油或换机油解决);半年开展一次全方位维护保养(除污清除、束缚螺钉、更换机油或植物油脂、拆换抗震皮垫);一月在消防泵控制箱处起动消防泵1--3次,每一次运作许多于5分鐘,查验控制箱和泵组运作状况,查询控制箱各类显示信息及意见反馈数据信号是不是一切正常,查询泵组运作及增压机状况是不是一切正常,并搞好有关纪录。一月在消防安全监测中心起动消防水泵组一次,查询其起动、终止和各类意见反馈作用是不是一切正常,并搞好有关纪录工作中。一月查验消防泵驱动力运作是不是一切正常,查验其总流量及工作压力是不是做到ZDMS系列产品全自动跟踪定位水射流救火设备系统软件供电必须,确保连续供电设备的情况是不是完好无损。一月查验主、备泵中间的转换作用,并搞好有关纪录工作中。

  2、水陆:观查定压阀的起动頻率,分辨管道系统软件是不是有渗水。一月开展管道系统软件外型查验,查验管路有没有机械设备损害、漆料掉下来、生锈等,查验管道固定不动是不是坚固,发觉难题应妥善处理,并搞好有关纪录。一个季度务必对许多于20%的管路尾端开展加水,保证管路内水体优良。

  3、每一年对消防水池的清污、排水不可低于2次。