消防水炮灭火系统施工质量验收

  系统软件工程施工品质工程验收应包含以下內容   1 系统软件部件及零配件的规格型号、型号规格、总数、安裝部位及安裝品质;   2 管路及附注的规格型号、型号规格、部位、坡面流、倾斜...

  系统软件工程施工品质工程验收应包含以下內容

  1 系统软件部件及零配件的规格型号、型号规格、总数、安裝部位及安裝品质;

  2 管路及附注的规格型号、型号规格、部位、坡面流、倾斜度、接口方式及安裝品质;

  3 固定不动管路的支、支架,管墩的部位、间隔及坚固水平;

  4 管路穿防火堤、混凝土楼板、服务器防火墙及建筑变形缝的解决;

  5 管路和机器设备的防腐蚀;

  6 消防泵房、水资源和水位线标示设备;

  7 开关电源、预留驱动力及电器设备;

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:观查与量测及实验查验。

  开机启动作用工程验收应合乎以下规定

  1系统软件手动式起动作用工程验收实验

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:使系统软件开关电源处在接入情况,各操纵设备的实际操作按键处在手动式情况。逐一按住各消防水泵组的手动式实际操作启、停按键,观查消防水泵组的姿势及意见反馈数据信号应一切正常;逐一按住各电机控制闸阀的手动式实际操作启、停按键,观查闸阀的启、闭姿势及意见反馈数据信号应一切正常;用手动式按键或便携式无线遥控器发射装置逐一操纵相对性应的消防水炮做仰俯

  和水准旋转姿势,观查各消防水炮的姿势及意见反馈数据信号是不是一切正常,观查消防水炮在设计方案要求的旋转范围之内是不是与消防安全火炮干预,消防安全火炮的防腐蚀镀层是不是完好无损。对含有直流电喷雾器变换作用的消防水炮,还应检测其喷雾器姿势操纵作用。

  2主、备开关电源的转换作用工程验收实验

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:系统软件主、备开关电源处在接入情况,在主开关电源上设置一个常见故障,后备电源还应全自动资金投入运作;在后备电源上设置一个常见故障,主开关电源还应全自动资金投入运作。

  3消防水泵组作用工程验收实验

  1) 消防水泵组运作工程验收实验。

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:按控制系统设计规定,起动消防水泵组,观查该消防水泵组与有关机器设备姿势是不是一切正常,若一切正常,消防水泵组到设计方案负载下,持续运行不可低于2h。

  2) 主、备泵组全自动转换作用工程验收实验。

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:接入操纵设备开关电源,并使消防水泵组操纵设备处在全自动情况,人工服务起动一台消防水泵组,观查该消防水泵组与有关机器设备姿势是不是一切正常,若一切正常,则在消防水泵组操纵设备内人为因素为该消防水泵组设置一个常见故障,使之停泵。这时,预留消防水泵组还应全自动资金投入运作。消防水泵组到设计方案负载下,持续运行不可低于30min

  4连动操纵作用工程验收实验

  查验总数:悉数查验。

  查验方式:按设计方案的连动操纵模块开展逐一查验。接入系统软件开关电源,使待检连动操纵模块的被控机器设备均处在全自动情况,按住相匹配的连动起动按键,该模块还应按设计方案规定全自动起动消防水泵组,开启闸阀等有关机器设备,直到消防水炮喷涌泡沫灭火剂( 或喷泉维护系统软件出水量)。该模块机器设备的姿势与数据信号意见反馈应合乎设计方案规定。

  • 发表于 2019-12-16 16:57
  • 阅读 ( 639 )
  • 分类:社会

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

请先 登录 后评论
软文广告20/篇联系本站站长
软文广告20/篇联系本站站长

智能消防水炮生产厂家

52 篇文章

作家榜 »

  1. 美丽乡村 193 文章
  2. 中康体检 181 文章
  3. 随便叫啥 158 文章
  4. 海之歌 143 文章
  5. bookmai 132 文章
  6. 农富天下小阿楠 103 文章
  7. 跨境优选 103 文章
  8. 明明 84 文章
优选问答网