红外线自动寻的消防水炮在厂房的安装

  大家都知道红外线自动寻的消防水炮对于扑灭早期火焰的效果非常好。能够发现至少35米外的火焰,且能够喷水灭火,但是在很多的红外线消防水炮喷水灭火的视频中,大家都发现了有两股或者两股以...

  大家都知道红外线自动寻的消防水炮对于扑灭早期火焰的效果非常好。能够发现至少35米外的火焰,且能够喷水灭火,但是在很多的红外线消防水炮喷水灭火的视频中,大家都发现了有两股或者两股以上的水柱同时射向一个火点,有的甚至一个水柱都能扑灭的火焰,后来还有其他的水柱进行了灭火,这不是浪费吗?为什么红外线消防水炮要两股水柱呢?

  国标《固定消防炮灭火系统设计规范》中规定:室内消防炮布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮射流不受上部建筑构件影响,并能使两门水炮的水射流同时到达被保护区域的任一部位。

  在实际着火的地方,很多的时候都是易燃物品在达到燃点后先冒烟,然后下层的火焰燃烧,之后燃烧层上升,才形成了明火。红外线消防水炮在探测到明火以后,消防水炮将火焰光波转换成为信号,传送到中央处理器,处理器发出指令让水炮开始水平旋转寻找火源,在找到火焰后测量火焰的宽度,然后经过计算取中间值;同时处理器发出指令让水炮进行垂直方向的扫描,探测火焰高度,取中间值。这样形成了十字交叉点,经过计算后,水炮炮口就指向火焰的中心点,在压力的冲击下,打开电磁阀或者电动阀,喷水灭火。

  但是为什么红外线消防水炮需要其他水炮同时喷射呢?在室内安装的过程中,很多的建筑结构比较复杂,大空间建筑空间大,中间需要很多的柱子来支撑整个结构,这样子水炮在安装的时候容易造成部分的盲区,一旦产生这样的区域,就能够阻挡到红外线消防水炮探测和喷射,不能够灭火。一旦出现这样的情况,是比较可怕的。为了防止类型情况的发生,国标规定了室内必须有两台水炮同时达到,如果出现这样的情况,一个火点不可能同时阻挡到两台水炮的同时探测,这样即便是产生这样的盲区,至少有一台水炮能够喷水到达,能够进行灭火。

  另外火焰在进行燃烧的时候是由下向上着,并向着周围易燃的物品进行蔓延的,在这个火焰积累过程中,多一个水柱能够更为快捷的灭火,达到扑灭早期火焰的目的,防止火焰扩散,形成火灾。

  在实际的设计过程中,红外线消防水炮覆盖的是一个圆形区域,按照国标设计的消防水炮需要有设计任意的地方都需要被两台水炮覆盖。这样能够更加安全的保护物资和人员的安全。