自动跟踪定位消防水炮安装距离屋顶多少

  在很多大空间的地方需要进行吊顶,比如礼堂,影厅,展览馆,体育馆,商场甚至一些的羽毛球馆等,大空间场所需要安装智能消防水炮,智能消防水炮一般是吊装,安装在屋顶的下方,但是有人不明...

  在很多大空间的地方需要进行吊顶,比如礼堂,影厅,展览馆,体育馆,商场甚至一些的羽毛球馆等,大空间场所需要安装智能消防水炮,智能消防水炮一般是吊装,安装在屋顶的下方,但是有人不明白,这个下方究竟是多远?消防水炮安装距离屋顶多少距离呢?

  大空间的屋顶需要进行吊顶,而消防水炮需要进行喷水灭火,防火报警,这个防火,火焰会字什么地方燃烧,一般可燃物都是堆放在下方,水炮安装在上方,360度无死角的旋转灭火。消防水炮安装需要管道,电磁阀,手动阀;咱们先来了解下消防管道的安装标准,管道DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的最小距离正好同管道直径一样。

  管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;阀门附近30cm左右必须有吊支架;吊支架距喷头不应小于30cm、吊支架距末端喷头不应大于75cm;明敷管道支架迎人面应是平面且应做到角处理。

  在房屋顶部,消防管道应距离顶部有0.6米的距离,也就是说在商场的吊顶,上,消防管道的布置应距离屋顶o.6米,消防水炮是安装在管道的下方,需要根据吊顶的高度来确定消防水炮的安装距离,正常情况下,消防水炮需要安装在吊顶下方0.3-0.5米的距离,在这个距离情况下,不影响消防水炮的旋转和放线。

  如果没有吊顶,是钢结构的话,消防水炮安装需要根据实际情况来决定;1、消防水炮在进行360度旋转过程中,周围不应有障碍物阻挡水炮旋转;2、消防水炮需要红紫外传感器来发现和定位火焰,但是红紫外光线不具有穿透墙壁或者其它障碍物的能力,所以在消防水炮保护半径内,不能有阻碍接收光波的阻挡物。。也就是说,消防水炮需要安装在钢结构屋顶下方,没有障碍物阻挡的地方。

  消防水炮安装距离屋顶多少?如果有吊顶的情况,消防水炮安装在吊顶下0.3-0.5米的地方,如果没有吊顶的情况,需要根据实际情况进行安装,但是消防水炮周围不能有阻碍传感器探测的障碍物。

  • 发表于 2020-10-29 11:51
  • 阅读 ( 437 )

你可能感兴趣的文章

相关问题

0 条评论

请先 登录 后评论
软文广告20/篇联系本站站长
软文广告20/篇联系本站站长

智能消防水炮生产厂家

52 篇文章

作家榜 »

  1. 美丽乡村 193 文章
  2. 中康体检 181 文章
  3. 随便叫啥 158 文章
  4. 海之歌 143 文章
  5. bookmai 132 文章
  6. 农富天下小阿楠 103 文章
  7. 跨境优选 103 文章
  8. 明明 84 文章
优选问答网